Восклицание Правильность замера заземления контура

Кто-нибудь грамотный в электрической части подскажит пожалуйста - нужно ли при замере котура заземления отсоединять его от РУ-10кВ и РУ-0.4кВ, которые находятся по обе стороны от ТП и куда соответственно земля тоже заходит? Измерение будет проводится прибором Ф4104-М1. Не повлияют ли они на показания?

За подсказку буду сильно признателен
alexrocker вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 20:46   #2
Хороший Друг
 
Аватар для МАЛЫШ3
 
Регистрация: 15.11.2006
Адрес: Гордеевка
Пол: М
Провайдер: АДС ADSL
Сообщений: 526
Поблагодарил: 68
Поблагодарили 475 раз в 127 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
1 Всего


По умолчанию

Не надо ничего отсоединять. Если не секрет, зачем мерите-то? Если у Вас есть лицензия на проведение подобных работ, то вопрос наводит на мысль о необходимости ее аннулирования, а если лицензии нет, то Ваши измерения - филькина грамота.

[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] статейка в инете по проверке контура
__________________
Люби не то, что хочется любить, а то, что можешь, то, чем обладаешь. ©Гораций

Последний раз редактировалось МАЛЫШ3; 11.07.2011 в 20:49.
МАЛЫШ3 вне форума  
Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо МАЛЫШ3 за это полезное сообщение:
alexrocker (11.07.2011)
Старый 11.07.2011, 21:59   #3
 
Аватар для alexrocker
 
Регистрация: 29.11.2008
Адрес: Матушка-Рассея
Пол: M
Провайдер: Стрим
Сообщений: 4,487
Поблагодарил: 3,286
Поблагодарили 15,307 раз в 3,171 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
28,975 Всего


По умолчанию

МАЛЫШ3, этот вопрос мне задал чел который всю жизнь работает с энергетикой Просто ни он ни я сам еще не сталкивались с подобными замерами вот вопрос и возник. Я помню что ПТЭ где было написано что отсоединять не надо если будет нарушена категорийность, а проверка совершается визуально. Спасибо за статейку - читану обязательно

Слушай, а где это документально можно прочесть чтоб носом ткнуть можно было? Типа там ГОСТ или правило какое

Последний раз редактировалось alexrocker; 11.07.2011 в 22:02.
alexrocker вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 08:31   #4
Хороший Друг
 
Аватар для МАЛЫШ3
 
Регистрация: 15.11.2006
Адрес: Гордеевка
Пол: М
Провайдер: АДС ADSL
Сообщений: 526
Поблагодарил: 68
Поблагодарили 475 раз в 127 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
1 Всего


По умолчанию

ПТЭЭП приложение 3 пункт 26
__________________
Люби не то, что хочется любить, а то, что можешь, то, чем обладаешь. ©Гораций
МАЛЫШ3 вне форума  
Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо МАЛЫШ3 за это полезное сообщение:
alexrocker (12.07.2011)
Старый 18.07.2011, 17:04   #5
 
Аватар для alexrocker
 
Регистрация: 29.11.2008
Адрес: Матушка-Рассея
Пол: M
Провайдер: Стрим
Сообщений: 4,487
Поблагодарил: 3,286
Поблагодарили 15,307 раз в 3,171 сообщениях
Открыли хайд :
0 в этом сообщении
28,975 Всего


По умолчанию

МАЛЫШ3, сегодня вычитали что оказывается отрезать надо а то иначе промеряешь всё до подстанции.

Вот мы чо имеем и вот эти 3 шины нужно резать:

Контур:




Просто возникает вопрос - нужно ведь тогда отключать нагрузки. Так нейтраль глухозаземлена. И резать так не хочется а там всё сваркой и шинами сделано. Может чо подскажешь?
alexrocker вне форума  
Ответить с цитированием
Ответ

Метки
вопрос, если, заземления, замера, контура, правильность


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.