Кто-нибудь грамотный в электрической части подскажит пожалуйста - нужно ли при замере котура заземления отсоединять его от РУ-10кВ и РУ-0.4кВ, которые находятся по обе стороны от ТП и куда соответственно земля тоже заходит? Измерение будет проводится прибором Ф4104-М1. Не повлияют ли они на показания?
За подсказку буду сильно признателен
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Хороший Друг
Регистрация: 15.11.2006
Адрес: Гордеевка
Пол: М
Провайдер: АДС ADSL
Сообщений: 526
Поблагодарил: 68
Поблагодарили 475 раз в 127 сообщениях
Открыли хайд
:
0 в этом сообщении 1 Всего |
Не надо ничего отсоединять. Если не секрет, зачем мерите-то? Если у Вас есть лицензия на проведение подобных работ, то вопрос наводит на мысль о необходимости ее аннулирования, а если лицензии нет, то Ваши измерения - филькина грамота.
[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] статейка в инете по проверке контура
__________________
Люби не то, что хочется любить, а то, что можешь, то, чем обладаешь. ©Гораций Последний раз редактировалось МАЛЫШ3; 11.07.2011 в 20:49. |
|
|
|
| Этот пользователь сказал Спасибо МАЛЫШ3 за это полезное сообщение: |
alexrocker (11.07.2011)
|
|
|
#3 |
|
Регистрация: 29.11.2008
Адрес: Матушка-Рассея
Пол: M
Провайдер: Стрим
Сообщений: 4,487
Поблагодарил: 3,286
Поблагодарили 15,307 раз в 3,171 сообщениях
Открыли хайд
:
0 в этом сообщении 28,975 Всего |
МАЛЫШ3, этот вопрос мне задал чел который всю жизнь работает с энергетикой
Просто ни он ни я сам еще не сталкивались с подобными замерами вот вопрос и возник. Я помню что ПТЭ где было написано что отсоединять не надо если будет нарушена категорийность, а проверка совершается визуально. Спасибо за статейку - читану обязательно ![]() Слушай, а где это документально можно прочесть чтоб носом ткнуть можно было? Типа там ГОСТ или правило какое Последний раз редактировалось alexrocker; 11.07.2011 в 22:02. |
|
|
|
|
|
#4 |
|
Хороший Друг
Регистрация: 15.11.2006
Адрес: Гордеевка
Пол: М
Провайдер: АДС ADSL
Сообщений: 526
Поблагодарил: 68
Поблагодарили 475 раз в 127 сообщениях
Открыли хайд
:
0 в этом сообщении 1 Всего |
ПТЭЭП приложение 3 пункт 26
__________________
Люби не то, что хочется любить, а то, что можешь, то, чем обладаешь. ©Гораций |
|
|
|
| Этот пользователь сказал Спасибо МАЛЫШ3 за это полезное сообщение: |
alexrocker (12.07.2011)
|
|
|
#5 |
|
Регистрация: 29.11.2008
Адрес: Матушка-Рассея
Пол: M
Провайдер: Стрим
Сообщений: 4,487
Поблагодарил: 3,286
Поблагодарили 15,307 раз в 3,171 сообщениях
Открыли хайд
:
0 в этом сообщении 28,975 Всего |
МАЛЫШ3, сегодня вычитали что оказывается отрезать надо а то иначе промеряешь всё до подстанции.
Вот мы чо имеем и вот эти 3 шины нужно резать: Контур: Просто возникает вопрос - нужно ведь тогда отключать нагрузки. Так нейтраль глухозаземлена. И резать так не хочется а там всё сваркой и шинами сделано. Может чо подскажешь? |
|
|
|
![]() |